        工藝流程:

        安裝準備→支架預制→水平管安裝→排水立管安裝→排水支管安裝→灌水試驗

        管道支架、吊架

        安裝前應畫出支架安裝草圖,先預制好支架,刷漆防腐后再按吊線垂直度與間距安裝好支架。每節管道上要設置吊架特別在管道的轉彎處及立管根部要設置固定支架,直線管道超過15米時也設置固定支架。同時開處三通盡量用TY三通或者斜三通,轉彎處采用兩個45 度彎頭。

        安裝工藝要點

        a.在整個樓層結構施工過程中,應配合土建作管道穿越墻壁和樓板的預留孔洞??锥闯叽绠斣O計未規定時,可比管材外徑大50~100mm,管道安裝前,應檢查預留孔的位置和標高,并應清除管材和管件上的污垢。當施工現場與材料儲存庫房溫差較大時,管材和管件應在安裝前在現場放置一定時間,使其溫度接近環境溫度。

        b.管道應按設計規定設置檢查口或清掃口。檢查口位置和朝向應便于檢修,排水檢查口安裝高度離地1.0m。

        c.排水立管和橫管均需設置伸縮節,立管上每層,橫管上每4米設伸縮節一個。

        d.管道支承件的間距,立管管徑為50mm的, 不得大于1.2m,管徑大于或等于75mm的,不得大于2m。

        e.室內污、廢水管坡度為DN50;i=0.035 DN75;i=0.025 DN=100;i=0.020 DN150;i=0.015 雨水懸吊管坡為0.005,埋地雨水管的坡度為0.01。

        f.立管管件承口外側與墻飾面的距離宜為20~50mm。

        安裝立管支架處砌筑實心磚,墻壁有空調掛機時,掛機處墻體砌筑實心磚。

        圖片

        廚房排水預留洞口,避免事后剔打

        圖片

        單根UPVC排水立管支架安裝, 上下采用鐵絲作垂直吊線

        圖片

        多根管道共用一個角鋼支架,用鐵絲作上下垂線,保證立管垂直度

        圖片

        排水立管上鋼套管預制,并作局部防腐處理

        圖片

        UPVC排水立管與支架接觸緊密固定牢靠,垂直度符合規范要求

        圖片

        UPVC排水管與支架間采用塑料隔開,符合規范要求

        圖片

        UPVC排水立管表面采用塑料薄膜纏繞作成品保護

        圖片

        排水立管安裝:

        立管安裝:首先按設計坐標要求,將洞口預留或后剔,洞口尺寸不得過大,更不可損傷受力鋼筋。安裝前清理場地,根據需要支搭操作平臺。將已預制好的立管運到安裝部位。首先清理已預留的伸縮節,將已預制好的立管運到安裝部位。首先清理已預留的伸縮節,將鎖母擰下,取出U型橡膠圈,清理雜物。復查上層洞口是否合適。立管插入端應先劃好插入長度標記,然后涂上肥皂液,套上鎖母及 U型橡膠圈。安裝時先將立管上端伸入上一層洞口內,垂直用力插入至標記為止(一般預留脹縮量為20~30mm)。合適后即用自制U型鋼制抱卡緊固于伸縮節上沿。然后找正找直,并測量頂板距三通口中心是否符合要求。無誤后即可堵洞,并將上層預留伸縮節封嚴。

        UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撐,保證砼結構板面下部平整

        圖片

        澆砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保證套管四周的環形間隙一致

        圖片

        UPVC排水立管孔洞在澆砼時,必須采用手持式振動器進行振搗

        圖片

        UPVC排水立管在一次澆砼后進行蓄水試驗

        圖片

        圖片

        衛生間排水支管甩口時,一次把穿墻套管加上

        圖片

        衛生間排水立管安裝質量要點:

        圖片

        排水立管洞口澆筑效果圖:

        UPVC排水立管穿樓板處孔洞封堵后,下部與原結構板平齊

        圖片

        UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐處理

        圖片

        安裝過程質量控制標準

        圖片