如圖,此梁下反25公分,長1米8,是什么梁,打成這個樣子影響嚴重么,打斷了上下兩排共4根18mm鋼筋,求告知需不需要處理,17樓到頂,我是8樓
基于廣大用戶反饋,論壇附件下載策略全新上線,下載券全站通用,請放心下載 。
0人已收藏
0人已打賞
0人已點贊
分享至:
全部回復(7)
這應該是剪力墻結構中的連梁,在結構中對剪力墻起聯系、支撐、力的傳遞作用,在抗震作用中連梁受力是很大的,分板只是次要的。必須加固
沒有見到結構圖,從平面圖上分析應是一根聯系梁,對本層結構問題不太大;但考慮到上層及整體結構的安全,最好采用包鋼加固。畢竟里面有4根18的鋼筋,是剪力墻的一部分。
圖片看不懂是什么情況
問題不大
敲掉混凝土,斷掉的鋼筋焊接后再用高標高澆筑混凝土。
請先 登錄,再參與討論!
主題
回復
粉絲
建筑加固
1.51 萬條內容 · 145 人訂閱
閱讀下一篇
各位大神幫看下,這個梁下反25公分,1米8長,是什么梁,打斷了上下兩排共4根18mm螺紋鋼,后果很嚴重么,目前沒有裂紋
遇到了一點小問題
內容不能包含下列詞語
回帖成功
經驗值 +10
全部回復(7)
只看樓主 我要回復這應該是剪力墻結構中的連梁,在結構中對剪力墻起聯系、支撐、力的傳遞作用,在抗震作用中連梁受力是很大的,分板只是次要的。必須加固
沒有見到結構圖,從平面圖上分析應是一根聯系梁,對本層結構問題不太大;但考慮到上層及整體結構的安全,最好采用包鋼加固。畢竟里面有4根18的鋼筋,是剪力墻的一部分。
圖片看不懂是什么情況
問題不大
敲掉混凝土,斷掉的鋼筋焊接后再用高標高澆筑混凝土。